AntonioBanderes
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 07:19
Сообщение
AntonioBanderes » 06 июн 2018, 07:35
Добрый день! Я не сильно отношусь к измерениям, но возник вопрос по прибору. Наши метрологи замеряют коэффициент мощности, на таких объектах ка КРУН, РП, ПС, на стороне 6/10 кВ. Измерения происходит по средствам подключения к измерительным концам трансформатора тока ячейки и 100 Вольтовым концам трансформатора напряжения в однофазном режиме. Я как то видел измерения коэффициент мощности другим прибором "Ресурс", там дополнительно настраивался коэффициент трансформации трансформаторов тока и измерения происходит в трехфазном режиме и показания сильно разнятся с "Ретометром -2М". Скажите пожалуйста подходит ли прибор для измерения коэффициента мощности на стороне 6/10 кВ и все ли правильно делают метрологи? мне просто кажется что измерение коэффициента мощности для прибора "Ретометр-2м" доступно только на стороне 0,4 кВ. Спасибо.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 06 июн 2018, 14:29
Здравствуйте, AntonioBanderes! Ввод коэффициента трансформации ТТ в РЕТОМЕТРе-М2 не предусмотрен. Поэтому он может измерять коэффициент трансформации только в цепях 0,4 кВ.
-
AntonioBanderes
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 07:19
Сообщение
AntonioBanderes » 06 июн 2018, 14:57
Речь не про коэффициент трансформации, а про коэффициент мощности, и то что измерения проходят в однофазном режиме. Правильно ли я понимаю что коэффициент мощности который измеряют на стороне 6/10 кВ совсем не верный ??
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 07 июн 2018, 08:52
Прошу прощения, в последнем предложении речь шла о коэффициенте мощности.
"Поэтому он может измерять коэффициент трансформации мощности только в цепях 0,4 кВ."
-
Enot1984
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июн 2019, 02:46
Сообщение
Enot1984 » 20 июн 2019, 02:51
День добрый, задам свой вопрос в этой теме. Имеется Ретометр-М2 зав. №46608014, проблема в том, что показания с двух токовых клещей не вписываются в рамки погрешности. Имеется ли в приборе возможность калибровки? В руководстве есть на это намёк. Спасибо.
-
service
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 17 авг 2016, 10:49
Сообщение
service » 24 июн 2019, 10:20
Добрый день. В Ретометре-М2 действительно имеется возможность калибровки, но производится она только в сервисном отделе ООО"НПП"Динамика". К тому же, большая погрешность обусловлена , чаще всего, самими токовыми клещами (появление зазора между губками магнитопровода, расслоение магнитопровода). Такие токовые клещи необходимо менять.
В связи с выше сказанным, рекомендую отправить прибор на ремонт в сервисный отдел ООО"НПП"Динамика". По вопросам отправки можно звонить по тел.8-8352-325-300 доб.2 или писать на
service@dynamics.com.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей