Есть такой прибор как Рет-МОМ.
Но есть минусы -тяжёлый, дорогой и ломается. Зачем он нужен, если Ф-4103 легче, дешевле во много раз.
Ещё куда не шло выпустить приставку-электронный регулятор тока, чтобы поддерживать ток при замере переходного\омички (не сырок=)). Заодно можно заварганить функционал как у РТ-2048. В плане проверки хар-к АВ весьма продуман и автоматизирован.
Про требование сетевиков про 10% тока от номинала знаю. ТОЛЬКО технически обоснуйте его. Можно померить переходное, а потом хоть час подержать выключатель под обтеканием тока. Херовый контакт нагреется. Можно копеечным пирометром померить.
Так, кстати,шэф-инженеры китайских сил. трансформаторов делают.