Здравствуйте!saifullin писал(а):Здравствуйте.
Появилась необходимость проверки МТЗ с РНМ. Неужели нет таковой стандартной проверки? Задача-то тривиальная, КМК десятки тысяч проверок специалистами в России.
С ув., специалист ИК Энергософт.
Такая стандартная проверка есть. Настроить подобную проверку можно в окне "Режим каналов напряжения" программы "Проверка реле тока". В случае возникновения вопросов по проверке предлагаю обсудить их в соответствующей теме данного форума.
Подобная ситуация может возникнуть из-за помех. Рекомендуем заземлять устройство и оборудование, а так же использовать экранированный USB-кабель.saifullin писал(а):Сегодня напоролся на проблему с пропаданием питания.
-Требование отключить питание Ретом-51 на 1 мин. не помогло. В устройстваз РЕтом-link виден, ПО уходит в себя при подключении.
-Предположил что ftdi запитана и от USB, выключил и из сети и из ноута-помогло.