Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, в эксплуатации РЕТОМ-21.3. Как при помощи данного прибора (либо др. прибором Вашей фирмы) провести испытания межвитковой изоляции вторичной обмотки измерительного ТТ и как? За ранее спасибо.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 03 май 2018, 10:15
Здравствуйте!
РЕТОМ-21 позволяет снять вольт-амперную характеристику трансформатора тока. Имея заводской график характеристики, или ранее снятый график, или график аналогичного заведомо исправного трансформатора тока можно сравнить полученную характеристику и сделать вывод о наличии межвиткового замыкания. Провести испытания межвитковой изоляции вторичной обмотки измерительного ТТ с помощью РЕТОМ-21 другим способом невозможно.
Для испытания изоляции и измерения её сопротивления у нас есть прибор
РЕТОМ-6000.