Вопросы, возникшие в процессе работы с устройствами РЕТОМ-51/61/71/61850.
-
Евгений М
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:28
Сообщение
Евгений М » 05 май 2017, 08:08
Доброе утро!
Подскажите как выдать с Ретом 61 переменное однофазное напряжение 400 В, при ручном управлении и выборе режима 405 В. В инструкции написано что соединяются три источника последовательно, как это сделать?
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 05 май 2017, 12:01
Здравствуйте!
Для выдачи напряжения до 405 В, необходимо:
1. в программе управления (каналы напряжения) выбрать режим 405 В;
2. соединить перемычкой клемму напряжения фазы "В" и нулевую клемму источника 3U0;
Выходными клеммами напряжения до 405 В будут являться клемма напряжения фазы "А" и фазная клемма источника 3U0