1. После установки ПО V_5.1.1, скачанного с данного сайта, в ручной проверке Z при выставлении сопротивления в ячейке Z значения в ячейках R и X (в независимости от выставленного угла) остаются равны нулю. В версии 4.0.3 значения R и X отображались правильно.
2. При работе в генераторе последовательности при пуске банка с независимыми параметрами (симметричная звезда I=0, U=57 В ) выскакивает окно с надписью "Банк1 I 5 = 80 превышено предельное значение чего-то там". Такое наблюдается как в отдельно устанавливаемой программе "генератор последовательности", так и в генераторе, идущем в составе ПО V 5.1.1.
3. Вместе с Ретомом-61 был диск с ПО 4.0.3. Версия прошивки Ретома была 2.45. После скачивания и установки ПО 5.1.1 при запуске программы произошло обновление прошивки до V.2.48. Не будет ли это нарушением гарантии? Можно ли как-то откатиться назад до версии 2.45?
4. Разница замера времён реле постоянного тока между программой "секундомер-регистратор" и миллисекундомером Ф291 составляет около 0.3 сек (уставка реле 0.7 сек, Ретом меряет 0.4 сек, Ф291 - около 0.7 сек). При работе с Ретомом разрыв U осуществляю через дискр.выход. Чем может быть обусловлена такая разница?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение admin » 13 июн 2017, 11:04

Виталий_qwe писал(а):1. После установки ПО V_5.1.1, скачанного с данного сайта, в ручной проверке Z при выставлении сопротивления в ячейке Z значения в ячейках R и X (в независимости от выставленного угла) остаются равны нулю. В версии 4.0.3 значения R и X отображались правильно.
1. В ближайшее время будет выложена версия, в которой поля R X отображаются
Виталий_qwe писал(а):2. При работе в генераторе последовательности при пуске банка с независимыми параметрами (симметричная звезда I=0, U=57 В ) выскакивает окно с надписью "Банк1 I 5 = 80 превышено предельное значение чего-то там". Такое наблюдается как в отдельно устанавливаемой программе "генератор последовательности", так и в генераторе, идущем в составе ПО V 5.1.1.
2. Необходимо создать новый файл архива (через меню или панель инструментов)
Виталий_qwe писал(а):3. Вместе с Ретомом-61 был диск с ПО 4.0.3. Версия прошивки Ретома была 2.45. После скачивания и установки ПО 5.1.1 при запуске программы произошло обновление прошивки до V.2.48. Не будет ли это нарушением гарантии? Можно ли как-то откатиться назад до версии 2.45?
3. Гарантия сохраняется. Рекомендуем обновлять версии ПО и прошивки.
Виталий_qwe писал(а):4. Разница замера времён реле постоянного тока между программой "секундомер-регистратор" и миллисекундомером Ф291 составляет около 0.3 сек (уставка реле 0.7 сек, Ретом меряет 0.4 сек, Ф291 - около 0.7 сек). При работе с Ретомом разрыв U осуществляю через дискр.выход. Чем может быть обусловлена такая разница?
4. Для анализа нам необходим архив программы секундомера-регистратора с полученным результатом.

Виталий_qwe
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 20:33

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение Виталий_qwe » 22 сен 2017, 19:54

На мой взгляд фазовые углы, обведённые красным цветом, должны быть другими для выбранных режимов проверки.Изображение
Изображение
Изображение

Нет описания функций "быстрый тест" и "быстрая проверка" программы "проверка реле сопротивления".

Также на мой взгляд, формула для использования коэффициентов Re/Rl Xe/Xl в программе проверка реле сопротивления не правильная.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение admin » 09 окт 2017, 09:27

Благодарим Вас за замечания!
Виталий_qwe писал(а):На мой взгляд фазовые углы, обведённые красным цветом, должны быть другими для выбранных режимов проверки.
В секундомере необходимо снять "флажок" "Привязка угла неповрежденной фазы ..."
Виталий_qwe писал(а):Также на мой взгляд, формула для использования коэффициентов Re/Rl Xe/Xl в программе проверка реле сопротивления не правильная.
Формула была проверена большое количество раз на разных защитах.
Возможно проблема была на коротком AN - для решения проблемы скачайте последнюю версию ПО

Виталий_qwe
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 20:33

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение Виталий_qwe » 11 июн 2018, 22:21

Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, для чего присутствует возможность задавать собственное время срабатывания и возврата "Дв.вых"?
Изображение


Ещё вопрос: схема проверки следующая - аналоговую информацию не выдаю, запускаю "Дв,вых" от начала цикла и на "Дв.вх" меряю срабатывание; получаю результат 0,516 сек. Нужно ли мне отнимать от 516 мс собственное время сраб. "Дв.вых" (примерно 16 мс) или результат в 516 мс уже представлен без собственного времени сраб. "Дв.вых"?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение admin » 13 июн 2018, 13:59

Здравствуйте, Виталий_qwe!
Иногда возникает необходимость учесть собственное время. Не всегда это можно сделать - например, при выдаче с нулевым временем.
Виталий_qwe писал(а):
11 июн 2018, 22:21
Ещё вопрос: схема проверки следующая - аналоговую информацию не выдаю, запускаю "Дв,вых" от начала цикла и на "Дв.вх" меряю срабатывание; получаю результат 0,516 сек. Нужно ли мне отнимать от 516 мс собственное время сраб. "Дв.вых" (примерно 16 мс) или результат в 516 мс уже представлен без собственного времени сраб. "Дв.вых"?
Да, Вам необходимо отнять от 516 мс собственное время сраб. "Дв.вых"

saifullin
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 13:48

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение saifullin » 19 июн 2019, 20:25

Недочёты годографа-Z
1. В таблице не помешали бы зная-я X R
2. низкое разрешение картинки в протоколе. Можно кропать пустые края, где график не проходит.
3. Нет уточнения по реперным т очкам. Если даже мерит точно, то где нули для вставки в протокол?
4. В графике не помешает двухуровневая сетка.
5. Три значащих знака -=must be=-.

Мекундомер:
.sec не запоминает настроек io.
-нет уверенности что пишет состояния всех цифровых входов при записи осц-мы.
С уважением к Вам и вашему ремеслу.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31

Re: Вопросы по ПО Ретом-61

Сообщение admin » 10 июл 2019, 09:13

Здравствуйте, уважаемый Айрат Раисович!
Передано разработчикам, примем во внимание.