Вопросы, связанные с установкой, обновлением и работой ПО РЕТОМ-51/61/71/61850.
-
Dusty
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 10:21
Сообщение
Dusty » 12 янв 2016, 10:27
Здравствуйте я инженер работаю на предприятии ПАТ "Азот" Черкассы. Мы пользуемся вашими устройствами "ретом 61", "ретом 41". У нас установлены 3-х проводные 2-х элементные счетчики 100В фирмы "Элвин". Мы хотим выполнить поверку этих счетчиков с помощью ретома 61. Программа которая установлена предназначена для поверки счетчиков 4-х проводных 3-х элементных 100В. Вы можете внести изменения в свою стандартную программу поверки счетчиков? Или дать нам возможность изменить эту программу самостоятельно.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2011, 09:31
Сообщение
admin » 12 янв 2016, 16:05
Здравствуйте!
Мы можем посоветовать не подключать 3-ю фазу напряжения и 3-ю фазу тока (их нужно закоротить на нейтраль (4-я черная клемма). Заведите только Ua Ia и Ub Ib.
Программа считает выданную мощность Ua*Ia + Ub*Ib + Uc*Ic.
Если счетчик для 3-х фазной сети, он сам все пересчитает, иначе Вы можете после выбора 3-х фазной схемы обнулить Uc= Ic=0.
-
Dusty
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 янв 2016, 10:21
Сообщение
Dusty » 22 янв 2016, 15:40
После проверки выяснилось, что при уменьшении скважности импульсов ниже 650мс
кол-во импульсов на показанном в программном интерфейсе светодиоде и счетчике совпадают,
но не совпадают с количеством посчитанных программой импульсов . Программа не досчитывает эти импульсы. Количество не посчитанных программой импульсов увеличивается с ростом частоты импульсов со счетчика.
Эта же проблема есть и на ретом 41.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя